- 0.6/1kV CV
- 0.6/1kV TFR-CV
- 6/10kV CV
- 6/10kV TFR-CV
- 0.6/1kV HFCO
- 0.6/1kV HFCCO
- 6/10kV HFCO
- 22.9kV CNCV
- 0.6/1kV VV
- 0.6/1kV VCT


0.6/1kV CV
Use | 주로 공장, 광산, 농장 등에서 0.6/1kV 이하의 전압을 사용하는 이동용 전기기기 또는 배선용으로 사용한다. |
---|---|
Conductor | 전기용 연동선 또는 주석도금 연동선 |
Standards | PVC |
Product Certification |
공칭단면적 Norminal Sectional Area mm | 구성(소선수/소선지름) Number&Diameter of Wire No./mm | 바깥지름 Outer Diameter mm | 절연체두께 Insulation Thickness mm | 시스두께 Sheath Thickness mm | 완성품 바깥지름 Approx, Overall Diameter mm | 최대 도체저항 Max, Conductor Resistance at 20℃ Ω/km | 시험전압 Test Voltage V/1 min | |
도금한것 Tinned Copper | 도금안한것 Not Tinned Copper | |||||||
1.0 1.5 2.5 4 | 0.21 0.26 0.26 0.31 | 1.3 1.6 2.1 2.6 | 0.8 0.8 0.8 1.0 | 1.4 1.4 1.4 1.4 | 6.0 6.5 7.0 8.0 | 19.5 13.3 7.98 4.95 | 20.0 13.7 8.21 5.09 | 3,500 3,500 3,500 3,500 |
6 10 16 25 | 0.31 0.41 0.41 0.41 | 3.6 4.8 6.0 7.4 | 1.0 1.0 1.0 1.2 | 1.4 1.4 1.4 1.4 | 9.0 10.0 11.0 13.0 | 3.30 1.91 1.21 0.780 | 3.37 1.95 1.24 0.795 | 3,500 3,500 3,500 3,500 |
35 50 70 95 | 0.41 0.41 0.51 0.51 | 8.7 10.4 12.5 14.5 | 1.2 1.4 1.4 1.6 | 1.4 1.4 1.4 1.5 | 14.5 16.5 18.5 21.5 | 0.554 0.386 0.272 0.206 | 0.565 0.393 0.277 0.210 | 3,500 3,500 3,500 3,500 |
120 150 185 240 | 0.51 0.51 0.51 0.51 | 16.2 18.2 20.2 23.3 | 1.6 1.8 2.0 2.2 | 1.5 1.6 1.7 1.8 | 23.0 26.0 28.0 32.0 | 0.161 0.129 0.106 0.0801 | 0.164 0.132 0.108 0.0807 | 3,500 3,500 3,500 3,500 |
300 | 0.51 | 26.0 | 2.4 | 1.9 | 35.5 | 0.0641 | 0.0654 | 3,500 |
공칭단면적 Norminal Sectional Area mm | 구성(소선수/소선지름) Number&Diameter of Wire No./mm | 바깥지름 Outer Diameter mm | 절연체두께 Insulation Thickness mm | 시스두께 Sheath Thickness mm | 완성품 바깥지름 Approx, Overall Diameter mm | 최대 도체저항 Max, Conductor Resistance at 20℃ Ω/km | 시험전압 Test Voltage V/1 min | |
도금한것 Tinned Copper | 도금안한것 Not Tinned Copper | |||||||
1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 | 0.21 0.26 0.26 0.31 0.31 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.51 0.51 | 1.3 1.6 2.1 2.6 3.6 4.8 6.0 7.4 8.7 10.4 12.5 14.5 | 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.1 2.2 | 10.0 10.5 11.5 13.5 15.5 17.5 20.0 23.5 26.5 30.5 35.5 40.5 | 19.5 13.3 7.98 4.95 3.30 1.91 1.21 0.780 0.554 0.386 0.272 0.206 | 20.0 13.7 8.21 5.09 3.37 1.95 1.24 0.795 0.565 0.393 0.277 0.210 | 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 |
공칭단면적 Norminal Sectional Area mm | 구성(소선수/소선지름) Number&Diameter of Wire No./mm | 바깥지름 Outer Diameter mm | 절연체두께 Insulation Thickness mm | 시스두께 Sheath Thickness mm | 완성품 바깥지름 Approx, Overall Diameter mm | 최대 도체저항 Max, Conductor Resistance at 20℃ Ω/km | 시험전압 Test Voltage V/1 min | |
도금한것 Tinned Copper | 도금안한것 Not Tinned Copper | |||||||
1.0 1.5 2.5 4 | 0.21 0.26 0.26 0.31 | 1.3 1.6 2.1 2.6 | 0.8 0.8 0.8 1.0 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 10.5 12.0 12.0 14.0 | 19.5 13.3 7.98 4.95 | 20.0 13.7 8.21 5.09 | 3,500 3,500 3,500 3,500 |
6 10 16 25 | 0.31 0.41 0.41 0.41 | 3.6 4.8 6.0 7.4 | 1.0 1.0 1.0 1.2 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 16.0 19.0 21.5 25.0 | 3.30 1.91 1.21 0.780 | 3.37 1.95 1.24 0.795 | 3,500 3,500 3,500 3,500 |
35 50 70 95 | 0.41 0.41 0.51 0.51 | 8.7 10.4 12.5 14.5 | 1.2 1.4 1.4 1.6 | 1.8 2.0 2.2 2.3 | 28.0 33.0 38.0 43.5 | 0.554 0.386 0.272 0.206 | 0.565 0.393 0.277 0.210 | 3,500 3,500 3,500 3,500 |