High voltage power cable,XLPE insulated cable,Robber insulated cable,steel wire armoured(SWA), aluminum wire armored(AWA),6/10(12)kV cable,15/36kV cable,Heat resistance cable,Halogen free cable, Flame retardant cable,6/10kV HFCO

(VCTF) 450 / 750V 이하 염화 비닐 절연케이블
product_img
OW
Use
Conductor
Standards
Product
Certification

1. 색에 의한 선심 식별

1-1. 일반 요구사항

케이블 선심은 착색한 절연체 또는 다른 적당한 방법으로써 식별하여야 한다.
케이블의 간 선심은 녹색-노랑색의 조합을 식별되는 선심을 제외하고는 한가지 색만을 가져야 한다.

1-2. 색체계

기용 케이블 및 단심 케이블에 권장하는 색 체계는 다음과 같다.
  - 단심 케이블 : 규정없음
  - 2심 케이블 : 규정없음

비교-시스가 없는 평형코드의 2심 선심은 식별할 필요가 없다.

  - 3심 케이블 : 녹색/황색, 하늘색, 갈색 또는 하늘색, 흑색, 갈색
  - 4심 케이블 : 녹색/황색, 하늘색, 흑색, 갈색 또는 하늘색, 흑색, 갈색, 흑색 혹은 갈색
  - 5심 케이블 : 녹색/황색, 하늘색, 흑색, 갈색, 흑색 혹은 갈색 또는 하늘색, 흑색, 흑갈색 혹은 갈색, 흑색 혹은 갈색

색은 명료하게 식별할 수 있고, 내구성이 있어야한다.
지워지지 않음을, KSC IEC 60227-2의 1.8항에 나타나는 시험으로 확인하여햐 한다.

1-3. 녹색/황색의 색상조합

녹색/황색의 색상 비율은 다음의 조건에 적합하여야 한다. (이 조건은 KSC IEC 60173에 적합하다.)
길이 15mm인 임의의 선심에서 한 색은 선심 표면적의 30%이상 및 70% 이하를 덮고 다른 한색이 나머지 부분을 덮는 것으로 한다.

비고
녹색/황색 및 하늘색 사용에 관한 정보 녹색과 황색은 색체계에서 규정하는 것처럼 선심의 색을 조합하였을 때 접지선 혹은 유사한 보호 회로용으로서 그리고 하늘색은 중성선용으로 선심을 식별하는 도구로서만 인정되고 있다.
단, 중성선이 없을 경우 하늘색은 접지선 또는 보호선 이외의 선심을 식별하는 데 사용할 수 있다.